STM32H743做数字电源,HRTIM问题

[复制链接]
狮子枫叶 提问时间:2024-3-14 16:04 / 未解决

STM32H743ZIT6做数字电源,移相全桥,使用高分辨率定时器HRTIM;

遇到个问题,设备开机后while(1)函数正常运行,各项初始化正常(HRTIM初始化不确定),当我开始首次启动电源的时候,开始进入HRTIM中断函数,问题在于首次启动的时候,有时候会死机;程序卡死进入HardFault;除了首次之外,(单片机没有掉电)再次启动高压输出或者停止高压的时候就没有问题了;

并且这个单片机上电后首次进入HRTIM中断卡死这个情况,是偶尔出现,不是一直存在;

请大神给分析分析原因,有没有相同经历的给指导指导;

收藏 评论2 发布时间:2024-3-14 16:04

举报

2个回答
Neil.M 回答时间:2024-12-11 12:26:32

会不会是双BANK没有设置好?

HyunYong 回答时间:20 小时前

没有程序 只能烧香了

有时候会死机平常能正常工作的话,问题应该不是很大

注意逻辑处理的细节,可能会偶尔影响到,在某一刻的时候

先复刻出来同样的问题 在一步步根据程序的工作顺序去读一遍 往往能看到问题