求助大神们,ADC用DMA方式采集10个通道,该怎么做和配置工程

[复制链接]
^ ^ 提问时间:2024-7-4 21:53 / 未解决
我这个芯片是STM32G0B1CBT6,然后只有一个ADC,但是他的转换通道只有8个,我该怎么做才能读到10个通道的数据到我的adc数组里面呢?


无标题.png
收藏 评论6 发布时间:2024-7-4 21:53

举报

6个回答
xmshao 回答时间:2024-7-5 11:50:52

为什么不换个管脚多点的型号呢?比方G0B1R,它就可以外接12个外部通道,够你用的了。

不然 你现在用起来就有点别扭了,尽管外围调整调整,兜一兜或许可以解决,但还是不方便。

^ ^ 回答时间:2024-7-5 20:48:07

xmshao 发表于 2024-7-5 11:50
为什么不换个管脚多点的型号呢?比方G0B1R,它就可以外接12个外部通道,够你用的了。</p>
<p>不然 你现在用起 ...

[md]我这个工程不需要这么多管脚,然后想节省一下成本,请问大佬有啥方法可以读取10个通道的吗👍

xmshao 回答时间:2024-7-8 14:48:50

^ ^ 发表于 2024-7-5 20:48
我这个工程不需要这么多管脚,然后想节省一下成本,请问大佬有啥方法可以读取10个通道的吗👍
...

你如果坚持使用现在的型号的话,意味着你要修改电路,这样做下来成本未必能降。

newbie 回答时间:2024-7-10 13:51:28

改电路加电子开关,一次扫描几个通道轮着来就行

^ ^ 回答时间:2024-7-11 20:24:42

xmshao 发表于 2024-7-8 14:48
你如果坚持使用现在的型号的话,意味着你要修改电路,这样做下来成本未必能降。
...

哦哦 好的

^ ^ 回答时间:2024-7-11 20:25:01

newbie 发表于 2024-7-10 13:51
改电路加电子开关,一次扫描几个通道轮着来就行

好像是个方法 我试试看