对于中心对齐计数模式,RCR的设置不仅会影响更新周期长短,也影响更新事件的发生点。
如果它设置为奇数,更新事件点或说位置是固定的,当它被设置为偶数,更新事件点是摆动的。


你这里设置RCR为1,更新事件位置可以固定于顶点或底点,如果启动计数器时RCR已经生效,RCR实际寄存器值为1则
更新事件总是发生在底点;如果启动计数器时才修改RCR为1,即此时RCR实际寄存器值为0,则更新事件固定发生在
计数的顶点。这里假定计数器从0开始启动计数。


你按照上述原理自行调整即可。