手册有误 ![]() 根据这个描述,当产生更新事件时,在中心对称模式下计数器会被清0 但是实际测试,中心对称模式下,向上计数到ARR(产生更新事件,但是计数器不会被清0,而是保持CCR的值,以延续后续的向下计数)和向下计数到0,都会产生更新事件 如果和手册描述的这个样子,那么中心对称模式计数就没法实现了 |
stm32f407无法配置定时器2为全部dma
STM32F103TBU6 封装是VFQFPN36 将PD0和PD1配置成CAN不成功是什么原因
串口DMA + 空闲中断收发 ?
F103RCT6芯片对AFIO->MAPR寄存器写入时出错
使用STM32捕获PWM时同时捕获2个通道时会出现捕获的频率值不准确的问题
WS2812B怎么显示任意字符 / 图案?
STM32F103RCT6 定位孔 镂空,会影响使用吗?
HAL库1.8.4在做破坏性测试的时候出现g_state永远为busy的情况导致串口通信发送卡死
L9663驱动开发
用rt_thread 环境编写,DAP-LINK 下载烧录,每一次空芯片下载之后就无法二次下载。求解
你这里提到中心对齐计数模式下,是可以在向上和向下计数的峰点和谷点产生溢出并
触发更新事件。
更新事件的结果会导致计数器的重装,但重装值并不一定是0,这个要结合具体的计数模式。
具体到你说的情况,中心对齐计数模式下,向上计数到ARR-1时溢出,重装值是ARR,而非0,
并且从ARR继续往下计数,记到1时又产生溢出,CNT重装为0值,再接着向上计数,这样循环往复。
这一位通常初始化软件设置一下时用来加载设定值到影子寄存器的。
谢谢大佬,清晰明了,懂了懂了。