手册有误 ![]() 根据这个描述,当产生更新事件时,在中心对称模式下计数器会被清0 但是实际测试,中心对称模式下,向上计数到ARR(产生更新事件,但是计数器不会被清0,而是保持CCR的值,以延续后续的向下计数)和向下计数到0,都会产生更新事件 如果和手册描述的这个样子,那么中心对称模式计数就没法实现了 |
STM32会存在单个IO口坏掉的情况吗?
STM32F103RET6 FLASH擦除失败问题
6.28周六签到打卡
foc2.0函数SVPWM_3ShuntCalcDutyCycles看不明白
请问有stm32f103驱动无刷电机的学习资料吗,找了很久都没有找到
stm32编码器模式计数问题
关于ASM330LHH TR调试中的问题
STM32的DCode bus是连接到bus matrix的吗?参考手册描述和图片是不符吗?
stm32ide怎么正确的导出项目
STM32F105RBT6 2025年 ROSH REACH 报告
你这里提到中心对齐计数模式下,是可以在向上和向下计数的峰点和谷点产生溢出并
触发更新事件。
更新事件的结果会导致计数器的重装,但重装值并不一定是0,这个要结合具体的计数模式。
具体到你说的情况,中心对齐计数模式下,向上计数到ARR-1时溢出,重装值是ARR,而非0,
并且从ARR继续往下计数,记到1时又产生溢出,CNT重装为0值,再接着向上计数,这样循环往复。
这一位通常初始化软件设置一下时用来加载设定值到影子寄存器的。
谢谢大佬,清晰明了,懂了懂了。