基于STM32高精度定时器中single-shot计数模式不工作

[复制链接]
STMCU小助手 发布时间:2023-8-18 13:13
1. 问题提出

8 L7 ^( |# T" O. f9 F" d
客户使用STM32G474的高精度定时器,基于CubeMX进行外设设置和代码生成,将某个子定时器的计数方式设置为retriggerable single shot方式,发现该子定时器无PWM输出,在调试模式下发现该子定时器的计数器一直为0,即计数器一直没有启动,但如果将计数方式修改为continuous模式,其他保持不变,定时器工作正常

0 q" g  C0 g+ b: d6 g1 m- Z
2. 问题描述

* }7 w. E& N7 Y5 n
检查客户提供的CubeMX配置文件,客户使能了Master Timer与Timer B,Master Timer的比较器事件2触发Timer B复位与运行,并配置了Timer B的PWM输出,使用该工程文件直接生成代码,并添加高精度定时器计数使能与输出使能函数,如下:
& d, m' W5 l/ A* V9 F  R; V
微信图片_20230818131317_2.png

, Y& S5 w3 B+ K  _) Z1 a# S
进入调试模式观察,发现Master Timer正常计数,但是Timer B的计数器一直保持0,按照客户的描述,将Timer B的计数方式修改为“continous”后,Timer B恢复正常计数。对比Timer B在“retriggerable single shot”与“continous”两种工作模式下的相关寄存器的值进行对比,发现除了计数模式不同之外,其他所有状态都相同。

& p# t4 K+ N% }4 n
莫非真是“retriggerable single shot”存在问题?这明显不可能,此前多次使用过该模式并没有发现问题,于是将以前设计的能成功工作的例程拿来与该“问题”工程进行对比。经过比对分析发现,工程设置中使用的寄存器更新方式存在不同,如下图所示:
3 \- z  k4 {5 a- E" ^! n( E1 @# W
微信图片_20230818131317_1.png
图1.正常工作工程中的寄存器更新配置
0 v, k' _; v7 b# [2 N' a3 G
微信图片_20230818131317.png
图2.“问题”工作工程中的寄存器更新配置

7 _3 F6 M& Y* l% @
“问题”工程配置中使用Master Timer的更新作为触发寄存器更新触发源,并且更新要等到本定时器的下一次的Reset/Roll-over事件出现时才生效。通过将“Update taken into account on the following Reset/Roll-over event”修改为“Update taken into account immediately”,定时器也可以正常运行了,问题的原因就是由于该配置引起的。
! M) \0 W1 P8 n+ R5 H
查看该配置对应的寄存器说明:
2 [1 c/ S7 M9 F1 K
微信图片_20230818131318_4.png

6 N# Y6 ~4 H+ N0 o, ~% r9 g
当配置“Update taken into account on the following Reset/Roll-over event”对应于该位置“1”,即更新事件,无论是来自相邻定时器的还是软件产生的,都需要等到下一个Reset/Roll-over event才生效。

( ~3 P1 D4 v1 t3 ^2 {
在直接使用CubeMX产生的HAL底层配置代码且配置中使能了预加载的情况下,该寄存器更新配置方式会导致Timer B的初始化配置无法生效。

0 m7 O3 v* P8 w: j: ~
如图3/4/5所显示的,因为在CubeMX直接生成的代码中,Timer B参数的配置通过调用函数HAL_HRTIM_WaveformTimerConfig()写入寄存器,然后在该函数中调用软件更新函数HRTIM_ForceRegistersUpdate()的方式让配置生效,那么在目前的配置下,软件触发更新也必须等待Reset/Roll-over event的出现。而在retriggerable single shot计数模式下,定时器不能自动启动计数,必须等待来自Master Timer的Reset事件(即前文提到的比较器事件2)

. Y+ s* _( m+ j, {$ s* ]
微信图片_20230818131318_3.png
图3.“问题”工程中的寄存器更新与定时器Reset配置

  d; r$ t$ a- a: o
微信图片_20230818131318_2.png
图4.“问题”工程产生的Timer B初始化代码
& D: U, L' v6 {5 c
微信图片_20230818131318_1.png
图5.Timer B初始化代码中调用软件触发更新
. O; F; Z, w* s4 b3 A
综上,虽然正确地配置了Reset事件,Master Timer也正常计数且产生了比较事件2,但问题在于在运行了初始化代码后,该配置仅仅是写到了preload寄存器中,而没有写入active寄存器中,即Timer B的复位源没有生效,带来的后果就是Timer B的计数器不运行,一直保持0,且所有带有预加载特性的寄存器的值也没有生效。

+ i3 K2 D+ J8 |4 l! l, k
作为对比,当配置为“Update taken into account immediately”时,调用软件触发更新函数HRTIM_ForceRegistersUpdate()函数,将使所有配置立即生效,定时器可正常工作。
! e+ E  @3 E) h; p7 ^1 n0 J
3. 解决方法
* \/ [4 ]" C2 g; R% p
基于以上分析,造成该问题的主要原因时CubeMX基于HAL库自动生成的初始化代码中没有考虑不同的寄存器更新配置方式,只是单一的采用软件更新的方式来触发寄存器更新。要解决以上问题,需要修改代码中的定时器初始化的时序,在配置寄存器更新方式为“Update taken into account on the following Reset/Roll-over event”前,让其他的配置先生效,基本逻辑如下,该逻辑在客户自己编写初始化代码时也需要遵循。
& p8 m2 k2 ^% M
微信图片_20230818131318.png
) o& q! b( T4 f# h( a# d4 }
4.小结

/ L- K& a& t/ i( k9 p
解决客户提出的高精度定时器中的子定时器在retriggerable single shot计数模式下无法工作的问题,原因在于该计数模式下,当更新配置方式为“Update taken into account on the following Reset/Roll-over event”时,使用CubeMX生成的原始初始化代码出现了定时器配置无法生效,从而导致问题的出现。通过对初始化代码的逻辑进行简单修改,问题得以解决。当然,STM32CubeMX的未来版本应会就这个地方做针对性地完善。

) E3 e& I9 j% @" ?% Y7 h8 `% }
转载自: STM32单片机
如有侵权请联系删除

% ^' t! s( _5 B& F% E1 I
/ b0 o! _* z* e/ a5 p& v

  i7 i* V& `7 ]8 _) O
收藏 评论1 发布时间:2023-8-18 13:13

举报

1个回答
bitterheart 回答时间:2023-8-30 09:07:10