STM8L带LCD,选择内部LCD驱动电源,进入HALT,LCD不显示

[复制链接]
gsh53722418 提问时间:2020-2-27 15:22 /
STM8L052C6,选择内部LCD内部驱动电源,进入HALT,VLCD电压消失,LCD不显示。请问如何解决
(选择外部LCD驱动电源,当电源电压低时,LCD变暗。所以想选择内部LCD驱动电源。)

收藏 评论2 发布时间:2020-2-27 15:22

举报

2个回答
butterflyspring 回答时间:2020-2-28 11:00:29
选择内部电压给LCD供电时,可以在外部电源电压变化时稳定LCD供电。 检查一下你LCD的时钟。“In Active-halt mode the LCDCLK source is RTCCLK instead of SYSCLK.”

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 2

查看全部评分

zykzyk-93033 回答时间:2020-3-19 14:02:56
这个芯片要想进入haot模式下LCD显示的话,必须VLCD电压采用外部的。外部电源下降需要采用稳压处理。