stm32F407ZGT6的DMA开启之后只能读一次值是为啥

[复制链接]
阿喵喵 提问时间:2021-7-2 11:44 / 已解决

收藏 评论3 发布时间:2021-7-2 11:44

举报

3个回答
butterflyspring 最优答案 回答时间:2021-7-5 11:54:21
这个DMA主要模式就是楼上说的那两种,建议检查一下。另外官方库里面有很多例程,包括和通讯外设的,参考一下会很有帮助的。
yklstudent 回答时间:2021-7-2 13:46:02
说明你写的代码有BUG
creep 回答时间:2021-7-2 16:18:06
应该是是你设置的DMA 模式为 DMA_Mode_Normal   启动后一次有效,下次再手动启动
另外一种模式是 DMA_Mode_Circular