使用stm32f407VGT6使用USB更新固件,两个地方买的不同批次芯片,一批次的可以识别usb,一批次的识别不了usb,插上usb没有反应,隔几秒中自动复位。怀疑是芯片boot固件版本不一样对晶振要求不一样。串口都可以下载固件,用户程序运行都是正常的,芯片应该不是假的。请问怎么解决?
举报
butterflyspring 发表于 2024-4-17 10:17 楼主考虑的很全面,DFU 的确跟晶体有关。</p> <p>如果USB接口没问题的话,看看晶体参数是否真的符合,可以参考AN2 ...
你好,我比较了两个批次的boot版本都是一样的,怀疑还是晶振原因,下次准备改一下。我想问一下,发现正常的板子必须先插上USB,再进入boot模式,就可识别USB设备。如果进入boot,再插USB就没有uSB设备识别。这样正常吗?
ST涛声依旧 发表于 2024-4-22 14:14 [md]你好,我比较了两个批次的boot版本都是一样的,怀疑还是晶振原因,下次准备改一下。我想问一下,发现 ...
STM32F407VET6 I2S 采用纯中断接收数据的问题
关于AN2867文档的疑问
tougfx 显示问题
F429同时使用SDRAM和SRAM
CAN数据重发
littlefs系统能读写SD卡吗?
STM32F405的ADC功耗参数不理解
STM32F405RGT6 ADC2+TIM4触发+DMA(DMA2_Stream2_CH1)+DMA中断会死机(取消中断后完全正常)
CUBEIDE1.19.0
stm32支持canfd和dma结合使用吗
如果USB接口没问题的话,看看晶体参数是否真的符合,可以参考AN2867
不过测试了一下,清空芯片,没看到有复位信号。所以最好擦除一下芯片再试试。
你好,我比较了两个批次的boot版本都是一样的,怀疑还是晶振原因,下次准备改一下。我想问一下,发现正常的板子必须先插上USB,再进入boot模式,就可识别USB设备。如果进入boot,再插USB就没有uSB设备识别。这样正常吗?
评估板上测试 先插 后插 USB 都能进入DFU 模式。
评估板与应用板的区别是其他引脚没有接收信号的可能。