刚刚我们进行的测试都是带载为0的情况下进行的下面我们加一点负载看看效果如何,步骤如下: 启动被测电机,通过Load Percentage Selection模块:' Q; [9 w- |4 [6 O
这里个模块在使用指南里,还需要通过下一步打开,建议放到配置模块(右侧)里面。5 K8 L2 e9 D9 S, S- B 将加载电机设置为50%的负载,并打开,可以看到被测电机的相电流减小:+ h+ _* o9 F5 V" ?
转速情况如下,转速没有什么变化,不过Iq减少了:* i* ~: A3 q" p" G* J9 l
我们尝试在电机运行过程中,通过Load Percentage Selection模块不断改变负载情况,并观测一下被测电机的电流变换情况: 0负载:
10%负载:
25%负载:% \9 q9 M; i, \
50%负载:. X0 c! n9 {9 T6 {8 J. r7 o
75%负载:
100%负载:
: c* ~% f. A4 A' a7 H2 L |