子曰好人 发表于 2018-10-26 09:16 ! R3 F* N! {+ d" Q& o15500是电机能达到的最大转速,Speed_Adc的最大值是4096,ADC采样值和速度参考值的换算方式为:(Spped_re ...
郝戈戈 发表于 2018-11-21 08:07% |% ?+ m. B* h4 |* W7 U1 D- M 你好! 4096的话,是右移12位吧?(302R8是12位AD转换单位)
alan55555555 发表于 2019-1-4 17:274 w* A( B* b! A0 z( z. A 现在在弄旋钮控制转速任务,在用CubeMAX配置ADC的时候一直配置不成功,不知楼主配置过程中有没有什么注意点 ...
子曰好人 发表于 2019-1-4 18:52 , V& N9 r L& T$ i/ g2 _% [/ R我把我这个工程的配置文件发出来吧,发工程太大了,代码就我写的那几行
alan55555555 发表于 2019-1-6 10:29 6 l" s6 e0 s. g您好,文件打不开,还是非常感谢您
chin282 发表于 2018-11-20 16:01 " Z% Z( W7 e/ C6 Opassby328大,regular_conversion_manager.h 如何使用请指导一下。
子曰好人 发表于 2019-1-6 10:52" [* M% |6 r7 g r1 V2 R: g' a 你没有安装MotorControl workbench吗?我的工程是5.1.3版本新建的
alan55555555 发表于 2019-1-6 11:12 ' F3 a0 J# T: P& }8 I5 s- y+ t/ D有安装的,安装的是5.2.0 cube是4.26.0 难道是不兼容?试了下其他工程复制过来的配置文件,打开没问题 ...
子曰好人 发表于 2019-1-6 11:428 _% R- b! }' A2 b 不知道,不过有我上面那张图配置旋钮的ADC应该没有问题了
enddy666 发表于 2019-1-7 10:169 \( X9 m' [7 R# @$ S! Y/ l; R 您好,请问一下为什么和您一样的配置,但是电机知识维持一个恒定的速度反转 ...
你好! 4096的话,是右移12位吧?(302R8是12位AD转换单位)
感谢指正,确实写错了,粗心了粗心了
+ j, _- m/ _/ u$ ]5 K- h) X
现在在弄旋钮控制转速任务,在用CubeMAX配置ADC的时候一直配置不成功,不知楼主配置过程中有没有什么注意点提醒一下,或者是分享一下控制转速任务整个工程(我研究下)用的是Workbench生成的工程,直接开启PB1的ADC_IN12,提醒与PB13有冲突,然后把PB13的功能取消了,还是不能用。! u5 `6 i, g! L& |" |" t4 ^
rank里面没有通道12,把其中一个换掉也不行5 E" N/ a' n/ K! i4 I5 R; j
我把我这个工程的配置文件发出来吧,发工程太大了,代码就我写的那几行
. L v4 M! [& R0 k
/ c; `. M$ t3 `. [
您好,文件打不开,还是非常感谢您
你没有安装MotorControl workbench吗?我的工程是5.1.3版本新建的' q2 B0 b% f* ^$ T3 W1 l4 c
啊,不好意思,现在才看到你的回复,不过你这个提问倒是难到我了,头文件如何使用,emmm,我有点不明白你的意思
有安装的,安装的是5.2.0 cube是4.26.0 难道是不兼容?试了下其他工程复制过来的配置文件,打开没问题
不知道,不过有我上面那张图配置旋钮的ADC应该没有问题了
好的,非常感谢,我试试
查看一下速度指令是否变化,反转和正转与三相接法有关,任意调换两相就可以改变电机的旋转方向
2 B- g- G( S% k4 [# O