你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

Motor Control Workbench 中只有两个运放的设置

[复制链接]
luohao 提问时间:2022-2-14 11:39 / 未解决

使用 STSPIN32G4中的3个内置OPAMP 放大采样电流。

但在 MotorControl Workench 中,只能设置其中两个。

不知道是什么情况?

image.png

收藏 评论3 发布时间:2022-2-14 11:39

举报

3个回答
弗兰克 回答时间:2022-2-14 12:51:32
是这样设定的,当需要采W相电流的时候,通过配置切换运放到W相的ADC口,也就是说,三相电流的读取使用两个运放就够了。
luohao 回答时间:2022-2-14 13:43:28

弗兰克 发表于 2022-2-14 12:51
是这样设定的,当需要采W相电流的时候,通过配置切换运放到W相的ADC口,也就是说,三相电流的读取使用两个 ...

是不是使用Y形接法的 三相 PMSM电机, W相电流,实际上可以通过 U V 相计算得到?

Iu + Iv + Iw = 0 ?

Seven.Zeng 回答时间:2022-3-31 14:32:44

luohao 发表于 2022-2-14 13:43
是不是使用Y形接法的 三相 PMSM电机, W相电流,实际上可以通过 U V 相计算得到?</p>
<p>Iu + Iv + Iw = 0 ...

[md]你说的也没错,同时运放的输入端口配置是可以在线改的,所以可以用两个运放有时采U V,有时采U W