你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

【经验分享】STM32移植FreeModbus串口合适但是485不合适的解决方法

[复制链接]
STMCU小助手 发布时间:2022-4-22 23:36
一原因:
原因是因为485相比串口多了一个发送接收控制。
二解决方法:
将发送/接收控制放到freeModbus中让FreeModbus自己控制发送接收,主要在vMBPortSerialEnable这个函数中修改,具体如下:

  1. void
  2. vMBPortSerialEnable( BOOL xRxEnable, BOOL xTxEnable )
  3. {
  4.     /* If xRXEnable enable serial receive interrupts. If xTxENable enable
  5.      * transmitter empty interrupts.
  6.      */
  7.         if(xRxEnable == TRUE)
  8.         {
  9.                 modbus_receive_en();   //开接收中断的时候接收使能
  10.                 USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  11.         }
  12.         else
  13.         {
  14.                 USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, DISABLE);
  15.         }
  16.         
  17.         if(xTxEnable == TRUE)
  18.         {
  19.                 modbus_send_en();        //开发送中断的时候发送使能
  20.                 USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TC, ENABLE);
  21.         }
  22.         else
  23.         {
  24.                 USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TC, DISABLE);
  25.         }
  26. }
复制代码