
G431系列内部是有硬件结构产生2.048V的内部参考电压的,但是我在CUBEMX配置了内部参考电压之后,就开始出错了。。。 |
无法使用Keil MDK烧录和调试我的Nucleo-WBA52CG开发板
为什么DMA半传输中断和完全传输中断不能独立关闭?
stm32f429配置adc后发现ovrie标志被置位
如何使用cubemx像配置单片机一样配置STM32MP1系列
ST账号,CUBEMX
STM32H750 uart/RS485 速率问题
STM32MP135 使用CubeMx怎么配置LTDC
昨天不是发了一个帖子说DMA忙状态不退出吗?今天看了下DMA传的数据发现只有255组且数据不对,今天多上些图。
ADC_DMA传输后,状态位一直处于忙
STM32CubeMX什么时候可以生成EmbeddedStudio工程呀?
内容有重复了。当你CubeMx那边选择好相应的内容参考电压选项,启动ADC或DAC就可以使用了。我的CubeMx版本是6.9.2
我是这么在CUBEMX上配置的,
在main函数初始化时 我调用了stm32g4xx_hal.c这个文件里这几个配置VREF的函数,编译就报错了。。。但是这几个函数在stm32g4xx_hal.c这个文件里都有定义
想请求有没有大佬能教一教如何调度起来G4系列的内部参考电压源
能看一看你的测试代码吗? 需要把VREF的跳帽取下来吧 ,但是按照我下面的图片配置之后 VREF管脚是没有输出2.048V的
我的启动ADC是这样的
把跳帽取下来AD的值就非常混乱,但是跳上去就相当于参考电压又变回外部接入了。。。
[md]我刚才就简单验证下,看看是否像你说的配置后创建工程编译不过。我这边实际不会。。
另外,如果你使用Nucleo板的话,记得有个跳线帽是要动下,默认参考电压不是这个vrefbuf。
1、不是所有封装都支持VrefBUF的输出做为模拟参考电压; 2、使用Nucleo板的话,使用内部Vrefbuf做基准的话,把JP8跳线断开,平常是默认外接Vref的。
[md]
CUBEMX我是如上配置
代码里关于AD的是这样的
u16 adc1_value; u16 adc2_value; float volt_R37; float volt_R38;
void ADC_Process(void) {
volt_R37 = adc1_value / 4096.0f 3.3f;//计算实际电压 volt_R38 = adc2_value / 4096.0f 3.3f;//计算实际电压
}
主函数里:
MX_DMA_Init(); MX_ADC2_Init(); MX_ADC1_Init(); HAL_ADC_Start_DMA(&hadc2,(uint32_t)&adc2_value,1); HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t)&adc1_value,1);
代码实测下来 AD把VREF接到VDDA的跳帽拿掉之后 AD就非常的不准确 一直跳。。。。