你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

STM32N6 SPI无信号问题

[复制链接]
lux-nice 提问时间:2025-12-13 16:25 / 未解决

SMT32N6570-DK开发版调试SPI通信,使用STM32CubeN6中的demo,SPI无信号发出

收藏 评论3 发布时间:2025-12-13 16:25

举报

3个回答
fafa1 回答时间:2025-12-14 08:33:11

STM32N6570-DK 跑官方 STM32CubeN6 的 SPI demo 却“无信号发出”,99% 不是 MCU 坏了,而是“时钟/引脚/模式”三件事里至少漏掉了一件。下面按“先软后硬”把排查顺序给你,每做完一步就用示波器/逻辑仪看一下 SCK/MOSI,基本都能定位到根因。


  1. 确认「时钟」真的进去了

    • 打开 .ioc,先保证 SPI 实例挂在 APB 上的时钟被打开(STM32CubeMX 里打勾后重新生成)。

    • 很多 demo 为了低功耗把 SPI 外设时钟关掉了,结果 HAL_SPI_Transmit 直接返回 HAL_ERROR,但串口又没打印,看起来就像“没信号”

    • 测量点:SPI 寄存器 SRTXE 位,如果一直为 0,说明时钟没给。


  1. 引脚复用一定要「手动锁」 N6 的 SPI1 默认复用在 PA5/PA6/PA7,但开发板同时把 PA5 接到了 LED、PA6/PA7 接到了摄像头排针,上电后 GPIO 模式会被别的驱动改写 。 在 MX_SPI1_Init() 之后加一行显式锁复用: c复制

    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);   // 重新把 PA5/PA7 设为 AF_SPI

    再用万用表量 PA5/SCK 对地阻值,如果只有几十欧姆说明被 LED 拉死,直接飞线到 CNx 排针即可


  1. 把 CS 脚「软件拉低」再发数据 CubeN6 的 SPI demo 为了通用,CS 一律用 GPIO 软件管理,但例程里只写了 HAL_GPIO_WritePin(GPIOx, CS_PIN, GPIO_PIN_RESET); 却没等 while(HAL_SPI_GetState(&hspi1) != HAL_SPI_STATE_READY); 就返回了,结果示波器上只看到 1~2 个时钟就没了

    。 改法:在 HAL_SPI_Transmit 前后加 c复制

    HAL_GPIO_WritePin(GPIOx, CS_PIN, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_SPI_Transmit(&hspi1, buf, len, 100);
    while(HAL_SPI_GetState(&hspi1) != HAL_SPI_STATE_READY);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOx, CS_PIN, GPIO_PIN_SET);

    再抓波形,就能看到完整帧。


  1. 模式、频率、数据宽度三方对齐 开发板当主机,先保证

    • Mode = 0 (CPOL=0, CPHA=0)

    • Prescaler 先给到 64 分频(< 2 MHz),调通后再提速

    • DataSize = 8bit 很多 demo 默认 16bit,一上逻辑仪全是 0x0000,看起来也像“没发”


  1. 用「回环」验证 MCU 本身 把 MISO 和 MOSI 短接,开 HAL_SPI_TransmitReceive,如果收到的是自己发的数据,说明 SPI 模块 OK,问题在板级引脚或外设; 如果还是收不到,直接重配一套新工程,只留 SPI + GPIO,5 分钟就能排除 demo 里其他外设的干扰。

  1. 老版本 CubeN6 有 bug,升到最新 2025Q1 之前的 CubeN6 1.0.x 对 MDF/SPI 的 DMA 脚本生成有缺陷,会导致 HAL_SPI_Transmit_DMA 根本不启动 GPDMA。 升级到 1.1.0 以上(或者直接用 STM32CubeMX 6.13 + N6 1.2.0 包)重新生成工程即可


一句话总结: 先给时钟 → 再锁引脚 → 手动拉 CS → 短接回环 → 升级 Cube 包 , 按这个顺序做完,SPI 波形基本就能出来。

butterflyspring 回答时间:2025-12-15 09:27:47
STM32N6 的程序加载与传统的内置FLASH的STM32略有不同,所以首先看看加载的方式是否正确。


可以先尝试其他程序,验证一下能否正常调试和工作。
xmshao 回答时间:2025-12-17 14:39:57

你注意先在dev模式下进行调试,这样方便点,不涉及其它;

既然是DK板,只要有供电就可以用了。

注意是否管脚有复用方面的原因,可能的话可以尝试更换管脚、还是说你没测试到?。。。

还有,你说的SPI到底是经典SPI还是OSPI?....

所属标签

相似问题

官网相关资源

关于
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新与技术
意法半导体官网
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
官方最新发布
STM32N6 AI生态系统
STM32MCU,MPU高性能GUI
ST ACEPACK电源模块
意法半导体生物传感器
STM32Cube扩展软件包
关注我们
st-img 微信公众号
st-img 手机版